Люди добрые, прошу помощи и совета!
Сегодня, 28.12 мне в магазин (торгую одеждой, помещение в аренде), принесли уведомление о проведении плановой проверки от Державного пожежного нагляду України. Разрешения от пожарников у меня нет, система противопожарной сигнализации есть, но не подключена на пульт. Прошу всех, кто уже сталкивался с такими проверками, поделиться опытом: 1. Какие документы у меня должны быть на момент проведения проверки 2. Какие штрафы мне грозят. 3. Как себя вести, на что соглашаться Любым реальным историям из жизни с весёлым и грустным концом буду очень рада. Всем, кто откликнется, заранее огромное спасибо! |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Новичок ![]() Группа: Опытные пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 28-December 10 Пользователь №: 26050 ![]() |
Сегодня приходил пожарник. Кроме разрешения на начало работ, страховки на начало проверки должны быть такие документы:
1. Акт освидетельствования скрытых работ 2. Замеры сопротивления 3. Эксплуатационная документация системы автоматической пожарной сигнализации 4. Руководитель должен пройти обучение по программе пожтехминимума У меня этого ничего нет, на месте договориться не получилось, завтра пойду в пожарную контору. Я так думаю, что, если бы это всё у меня было, всё равно бы нашлись бы какие-то акты, которых у меня нет. Грозятся выписать акт на приостановку деятельности, понимаю, что слегка пугают, Интересно, насколько полиняю завтра? |
|
|
![]() ![]() |
|
|